[通风] 建筑防排烟设计入口

[复制链接]
发表于 2016-5-18 12:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文汇集整建筑防排烟设计相关的资料、数据、方法和算例,并持续更行。

建筑防火、防排烟概念

建筑防火是建筑设计中采取的防止火灾发生和减少火灾危害的措施,包括火灾前预防和火灾时措施。火灾前预防主要确定耐火等级和耐火构造、控制可燃物数量以及分隔易起火部位等,火灾时措施主要是防火分区。
防排烟是防烟和排烟的总称,一旦发生火灾时,防烟系统阻止烟气进入疏散通道,排烟系统将烟气排至建筑物外,确保人员的疏散、安全避难以及利于消防扑救。

防排烟方式

排烟方式包括自然排烟和机械排烟,防烟方式包括自然排烟和机械加压送风。
自然排烟通过室内外空气的自然流动来排除延期,利用的是室内空气温度升高时产生的热压以及室内外空气流动时产生的风压。
机械排烟使用机械动力将室内烟气和热量排至室外。
机械加压送风使用机械动力强制送风,在疏散路线和避难空间形成并维持正压,防止烟气的进入。

自然排烟部位

1、除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,宜采用自然排烟方式。
2、防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同的朝向的可开启外窗自然排烟。
3、排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

机械排烟部位

一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
1、无直接自然通风、且长度超过20m的内走道,或虽有直接自然通风、但长度超过60m的内走道。
2、面积超过100m2、且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或仅设固定窗的房间。
3、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2、且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

机械加压送风部位

1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间或合用前室。
2、采用自然排烟的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
3、封闭避难层(间)。

排烟风机风压估算

水平管阻力10~12Pa/m(含直管、变径、三通等),立管阻力15~18Pa/m。
例:最远端吸风口到排风机的水平管长度30米,排风机到出风口的立管高度10米,风机风压30m*10Pa+10m*15Pa=450Pa。

防排烟系统管道

防排烟系统材料要求防火等级不燃A1级,可采用镀锌铁皮风管、彩钢玻纤复合风管(内管无缝加工工艺),详防排烟风管材料详解