商业建筑暖通空调设计,包括商业建筑的空调负荷特点、噪音及布置要求、冷热源形式选择以及空调形式选择。
商业建筑暖通空调设计学校建筑暖通空调设计高校建筑暖通空调设计影剧院暖通空调设计体育馆暖通空调设计游泳馆暖通空调设计夏季冬冷地区暖通空调设计,更多详我逸暖通空调设计框架。

空调负荷特点

商业建筑空调负荷以人员负荷和新风负荷为主,照明负荷较大,围护结构负荷占比较小。
商业建筑通常面积大,进深也大,外围护结构多为封闭式(包括玻璃幕墙),因此围护结构传热及日射得热相对较小,一般仅占总负荷的2~5%。为保证室内采光和广告效应,照明设备多且发热量大(如投射灯、卤素灯等),因此照明负荷大,加大冷负荷比重。
商业建筑人员密度大,因此人员负荷和新风负荷大,且室内空气的品质好坏完全依赖于空调新风。一般大型商场人员密度1.5~2人/m2,首层不应超过1人/m2。为保证室内空气品质,同时不至能耗过大,每人新风8.5~15m3/h。

噪音及布置要求

商业建筑大多处于繁华闹市,环境噪音较大,因此应考虑合理的消声措施。一般商场营业厅允许噪声值NC50~55dB,高档商场允许噪声值NC40~50dB,有特殊要求的商场如乐器店允许噪声值NC35~45dB。
很多商业建筑的部分格局会随季节或需求不同而变动,因此要求空调末端设备的布置具有一定的灵活性。

冷热源形式选择

商业建筑一般空调负荷较大,传统的冷热源形式为水冷式冷水机组加锅炉,近年来环保、节能的地源热泵应用越来越多,仅在体量较小时考虑使用风冷热泵。

空调形式选择

商业建筑的空调形式,依照室内面积、层高等情况可以选择全空气系统或水-空气系统,以及二者组合。
商业建筑室内多为大空间,当室内高度足够时,采用全空气系统最佳。全空气系统设备集中布置,运行管理和维护保养方便;能集中进行空气过滤,同时清洗更换方便;分区较少时,设备费用低;送风量大,换气次数大,人体舒适性好;产生振动、噪声传播的问题较少;设置回风机时,可在冬季或过渡季利用新风供冷,节约能源。缺点是风道断面大,占用高度多;难以灵活适应室内格局的变化。
全空气系统分为定风量和变风量,目前常用的是定风量系统,与变风量系统相比,成本低,但全年风机能耗多;不能灵活适应各分区负荷的变化,存在温度波动。因此,在大型商场建筑中,多结合单元机使用,并逐渐向变风量方式过渡。此外,在商业建筑中采用变新风比系统,新风量随季节气候的变化而改变,可以减少能耗,是一种节能系统。
吊顶式空调机系统可省去机房面积,降低建筑层高,节约风管。主要问题是机组噪声不仅通过风口传出,而且直接辐射出来;水管多,且安装在吊顶内,增加了漏滴水的可能;由于梁下风管、水管多,限制了取新风,基本只能是布置在外区时有限的新风。
水-空气系统最常见的是风机盘管加新风系统,占用吊顶空间少,可分区独立控制,可灵活适应商场内部格局的改变。但此系统按最小新风量设计,空调品质和舒适度受到限制;水管多,会因施工等原因产生漏水、凝结水问题;设备多,检修繁琐,维护工作量大。