别墅风冷热泵空调设计,按面积或负荷快速设计风冷热泵空调系统,包括空调负荷计算、风冷热泵机组选型、空调侧水系统设计,适用于公寓、别墅等小型系统。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷水机组系统设计,空调风冷热泵系统设计,空调地源热泵系统设计,别墅风冷热泵空调设计,别墅地源热泵空调设计。
空调负荷计算
建筑面积300m2,制冷100W/m2,30kW;供暖80W/m2,24kW。
面积指标法计算空调冷负荷/热负荷,或以负荷反算指标,更多详空调负荷快速计算。
风冷热泵机组
夏季制冷
蒸发器负荷30kW,蒸发温度4℃,空调侧供回水7/12℃,流量5.16m3/h;
压缩机功率10kW,COP3;
冷凝器负荷40kW,冷凝温度50℃,向室外空气排热,室外空气标况为干球温度35℃。
冬季制热
冷凝器负荷24kW,冷凝温度40℃,用户侧供回水45/40℃,流量4.13m3/h;
压缩机功率9.6kW,COP2.5;
蒸发器负荷14.4kW,蒸发温度4℃,自室外空气取热,室外空气标况为干球温度7℃,湿球温度6℃;
电辅热功率4.8kW;冬季室外气温低于0℃时,机组制热量下降很快,需要设置电辅热,通常安装于供水管上。
空调侧水系统
空调负荷30kW,机组出水7℃/进水12℃,流量5.16m3/h,DN50,流速0.657m/s(闭式系统推荐0.9~1.2);
分集水器Φ60mm,流速0.507m/s(推荐0.5~1.0m/s);
自来水补水定压,补水量0.052m3/h,膨胀罐19L;
缓冲水箱120L(推荐90~150L);调节水容量,避免主机频繁启停,节能效果显著。
系统阻力12mH2O,其中蒸发器5mH2O,机房内部2mH2O,最远端25m,末端3.5mH2O;
循环水泵流量6.19m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程13.2mH2O,附加1.1;功率0.318kW,效率70%。
小系统阻力8~25mH2O,大型系统25~35mH2O,详细计算至冷冻水泵扬程计算。
|