[空调] 空调机组水管计算

[复制链接]
发表于 2016-3-26 15:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调机组水管计算,可用于空调机组冷冻水管、冷凝水管的相关计算和验算。
空调负荷:1163kW,100万kCal,331RT
冷冻温差:5℃,41℉;通常5~7℃(7/12℃,6/13℃)
冷冻水量:200m3/h,55.6L/s
冷冻水管:D219x61.65m/s(1.8~2.5m/s);DN≤80采用焊接钢管,DN>80采用无缝钢管
冷冻水管:dn0;采用PPR管最大规格dn160(dn0表示超出范围)
冷凝水管:DN80≤1512kW);采用镀锌钢管需做防结露保温
冷凝水管:dn110;采用PVC管可不做保温,最大规格dn160(dn0表示超出范围)
使用说明:
1、以上橙色高亮参数为可选或可调,调整后单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
2、修改管径时只可输入数值如100,会自动拟合为最接近的管径。
相关应用:中央空调冷水机组计算空调机组水管计算