立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[问答] 上海塞夫纳地源热泵空调专业公司

[复制链接]
发表于 2016-10-25 14:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海塞夫纳节能科技发展有限公司成立于2007年,是一家集设计、施工安装于一体的专业暖通空调公司,以毛细管三恒空调、地源热泵空调等系统集成为核心。
2013年,塞夫纳公司开始中鹰黑森林三期地源热泵改造工程。该项目分为机房内改造和室外地埋管换热系统设计及施工安装两部分内容。
室外地埋管换热系统初始设计钻孔800口,孔深100米,单U埋管形式。后因绿地面积有限,经多方验证,改为钻孔720口,孔深120米。
整个地埋管换热系统施工包括三部分,第一部分自能源中心至总集分水井室,包括与原有冷却塔的切换管路;第二部分自总集分水井至各分区二级集分水井,包括阀门切换;第三部分为各分区集分水井至各钻孔水平及竖直管路。
能源中心机房改造,是将原能源中心二台水冷式冷水机组改造为地源热泵机组,包括一台400RT螺杆式冷水机组和一台800RT三级离心式冷水机组,计4220kW。改造内容主要为机组外切换阀门管路改造以及控制系统改造,使原仅用于夏季制冷的单冷机组改造为冷暖两用的地源热泵机组,替代原冬季供暖用燃气锅炉。
该项目2013年8月开始,冬季前完成室外地埋管换热系统施工,2014年夏季运行使用。2014年夏季空调结束后继续进行机房内改造,并在冬季使用。该项目完成后,已经二冬三夏使用,运行状况良好,并在冬季替代燃气锅炉使用中获得良好的节能效益。
2014年,塞夫纳公司承接盐城十里香溪项目一期地源热泵空调工程。十里香溪一期项目为联排别墅及叠加别墅,户内平均面积300m2,各户单设空调机房,分别设置地源热泵及室内毛细管三恒空调。
一期项目共设置192套地埋管换热系统,每套钻孔8孔孔深100米,单U埋管,集管式布置自地下室底板入户。跟随甲方建设进度,该项目于2015年结束。
此外,塞夫纳公司自2007年起,已在上海淀山湖庄园别墅、上海汤臣高尔夫别墅、上海华侨城等数十个小型项目中使用地源热泵系统。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-10-29 11:39:27 | 显示全部楼层
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
发表于 2016-10-29 11:49:07 | 显示全部楼层
毛细管空调主要以辐射传热的方式调节室内温度,因此是“没有风的空调”。
发表于 2016-10-29 12:12:52 | 显示全部楼层
风冷热泵机组地源热泵原理相似,都有制冷和制热两种空调模式,不同的是,风冷热泵机组与室外空气换热,受环境气温影响较大,而地源热泵与地下换热,由于地温常年恒定,因此地源热泵运行更加稳定并且效率更高。
发表于 2016-10-30 12:29:03 | 显示全部楼层
快速了解各种空调系统形式,从家用空调原理到中央空调原理,介绍各种空调系统形式。
发表于 2016-11-13 07:20:11 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计包括建筑物空调负荷计算、地源热泵机房系统设计、地埋管换热系统设计、用户侧冷热水系统设计。
发表于 2016-11-13 11:20:29 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计包括建筑物空调负荷计算、地源热泵机房系统设计、地埋管换热系统设计、用户侧冷热水系统设计。
发表于 2016-11-16 00:19:56 | 显示全部楼层
毛细管空调安装分为水系统安装和风系统安装,水系统安装包括分集水器安装、室内管路安装、毛细管席吊装和铺装以及水路控制系统安装。
 楼主| 发表于 2016-11-18 22:51:49 | 显示全部楼层
上海塞夫纳,地源热泵空调专业公司。
发表于 2016-12-1 05:00:27 | 显示全部楼层

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.