立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[计算] 空调风管全数据选型计算

[复制链接]
发表于 2016-4-27 23:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调风管全数据选型计算
功能说明
本应用按给定风量自动匹配空调风管,并提供风管设计中可能需要的各种数据
包括风管规格、壁厚、给定长度下的材料展开面积、给定厚度下的保温体积、刷油面积等
操作说明
选择高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或Enter键确认,Esc键取消
基本设定
风量1000m3/h,风管长度10m,保温厚度20mm
主干风管
矩形风管320×250mm,0.08m2,3.47m/s,壁厚0.75mm,展开11.4m2,保温0.244m3,外表面13m2
圆形风管Φ281mm,0.062m2,4.48m/s,壁厚0.75mm,展开8.83m2,保温0.189m3,外表面10.1m2
分支风管
矩形风管400×250mm,0.1m2,2.78m/s,壁厚0.75mm,展开13m2,保温0.276m3,外表面14.6m2
圆形风管Φ308mm,0.074m2,3.73m/s,壁厚0.75mm,展开9.68m2,保温0.206m3,外表面10.9m2
应用说明
展开面积用于计量风管制作材料和刷油量,计算保温时周径含一半保温厚度,保温外表面用于计量外刷油量
同样风量下,支风管应取比主风管更小的风速以降低噪音,故尺寸更大
圆形风管取风量当量直径,输送同样风量时的风阻与矩形风管相同
修改矩形风管尺寸时会联动调整圆形风管,而修改圆形风管尺寸仅用于计算相关壁厚及展开面积等,不影响其他
应用相关
空调风管快速选型设计(多段风量),空调送风过程中各段风量不断减少时的主管及支管快速选型设计
更多详空调风系统设计资料汇集空调系统
回复 收藏

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-28 19:06:23 | 显示全部楼层
4/28
新增本制作。后续待增加:依据风管尺寸给出壁厚,其余功能已完成。
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:58:58 | 显示全部楼层
4/29
更名《空调风管全数据选型计算》,增加风管截面积、保温体积和保温外表面面积等数据,方便一键获得风管相关的多项数据。
发表于 2016-4-29 07:33:01 | 显示全部楼层
4/29
调整功能说明和应用说明。
发表于 2016-9-15 22:17:34 | 显示全部楼层
毛细管空调=风冷热泵机组地源热泵系统+毛细管天棚辐射制冷+毛细管地板辐射采暖+新风调湿和净化,运行模式分为制冷空调模式、供暖空调模式以及新风模式。
发表于 2016-10-5 16:19:48 | 显示全部楼层
毛细管空调设计要分别计算显热负荷和潜热负荷,以分别配置温度系统和湿度系统。
发表于 2016-10-19 20:05:32 | 显示全部楼层
我逸网暖通空调论坛,分享暖通空调设计、资料、工具和下载,随时随地应用,提高效率。将繁琐交给我逸,我用故我逸。
发表于 2016-10-25 07:15:54 | 显示全部楼层
地源热泵原理是夏季由空调末端自室内取热,经地源热泵机组耗电能提升后,由地埋管换热系统排至室外地下;冬季由地埋管换热系统自室外地下取热,经地源热泵机组耗电提升后,由空调末端向室内供暖,或加热生活热水。
发表于 2016-10-29 11:43:31 | 显示全部楼层
中央空调按冷热源型式分为传统水冷空调、风冷热泵空调地源热泵空调等,按末端形式分为风机盘管空调、毛细管空调等。
发表于 2016-10-31 12:52:08 | 显示全部楼层
家用空调定频和变频的区别主要是指空调压缩机以工频还是变频方式运行。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表