[设计] 毛细管空调设计新风量取值

[复制链接]
发表于 2016-10-27 22:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调中,新风系统不仅全年为室内提供新鲜空气,同时还用于控制室内湿度,包括夏季除湿和冬季加湿,此外还可用于室内空气净化。毛细管空调设计中的新风量取值,一方面要满足各项需求,但同时要避免新风量过大而导致能耗增加。
毛细管空调新风系统设计毛细管空调新风机组定制毛细管空调新风量取值住宅除湿风量计算分析,更多详毛细管空调系统设计
毛细管空调设计时新风量的取值,需要同时考虑满足室内人员新风量需求、满足室内除湿需求以及保证室内正压的需求,新风量取值应为三者中的最大值。设计时新风量取值大于排风量便可保证室内正压,而满足除湿的计算新风量要比满足室内人员需求的新风量要大不少,因此通常按照除湿需求确定新风系统的新风量。
经过计算最终确定的新风量会折算为房间换气次数,此时需校核不可过大,避免因新风上的能耗过大而成为不节能的系统。
多户系统中,毛细管空调的新风系统必须为全新风,以避免各户之间的串味以及交叉感染之类的问题,此时新风量的仔细核定尤为重要。单户系统由于可使用回风,可由新风和回风一起处理后满足室内除湿需求,新风量只需满足室内人员的需求即可。
在别墅等含有中庭空间的户型,或者由于装饰复杂等原因,室内空调负荷较大,仅仅依靠毛细管系统并不能完全处理室内显热需求,此时部分室内显热负荷也需要由新风系统承担。
实际上,采用冷冻除湿方式的新风本身已承担了部分的室内显热负荷,但在多户全新风系统中,指望新风系统承担更多的室内负荷,会导致系统能耗的增大,因为处理新风要比处理室内空气消耗更多,而在单户系统中,很大部分是室内回风再处理,此时依照室内的负荷状况适当增加“新回风”的负荷承担能力,便是可行的空调处理方案了。
因此毛细管空调设计中的新风量取值,在多户全新风系统和单户新回风系统中,会有不同的设计取值考虑,不可一概按照通常的换气次数法简单处理。