[施工] 毛细管空调施工安装概述

[复制链接]
发表于 2016-11-9 00:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

毛细管空调系统的施工安装,按系统组成分为毛细管网系统安装、新风调湿系统安装、空调主机系统安装。

毛细管网系统安装

毛细管网系统是毛细管空调的温度处理系统,以毛细管网栅铺装于室内顶面、墙面或地面,夏季通入高温冷水柔和地向室内辐射供冷,冬季通入低温热水柔和地向室内辐射供暖。毛细管网系统按组成分为换热机组、二次水分配和输送管路、末端毛细管网栅三部分。
换热机组将空调主机系统提供的一次冷热水换温为毛细管网栅可用的二次冷热水,分为板式换热和混水换热两种形式。依据毛细管网栅的自身特点,在集中冷热源的大系统中有水质分隔要求,在高层建筑中有承压分隔要求,这些情况下只能使用板式换热机组。对于公寓、别墅等单户系统,没有水质和水压分隔的要求,此时构造相对简单、成本较低的混水换热机组更具应用优势。需要注意的是,目前市面上尚没有在控温精度和集成控制上能同时满足要求的混水机组产品,我们也是结合现有产品和自主研发的集控系统进行应用。
二次水分配和输送管路包括主要分集水器和区域配水管路,以及阀门仪表等。注意,分集水器端控制阀门应与末端房间或区域一一对应,同一管路各毛细管网栅长短或距离相差较大时应考虑同程式布管,以保证系统配水平衡,系统供冷、供热效果稳定。
毛细管网栅系统安装,按铺装部位分为天棚系统安装和地面系统安装,按施工工艺分为干式安装和湿式安装。干式安装将毛细管网栅与石膏板、金属板等模块化制作,安装便捷,但受到房型尺寸和吊顶形式限制,成本也相对较高,一般多用于新建建筑。实际中更多的是湿式安装,现场按房型尺寸和吊顶形式铺装毛细管网栅,再抹灰或铺浇混凝土掩蔽,更加灵活,适用于新建建筑和既有建筑改造等各种场合。
毛细管网系统安装,按工艺流程分为安装准备分集水器安装室内管线安装毛细管席安装顶面喷浆抹灰运行调试竣工验收施工组织设计

新风调湿系统安装

毛细管空调新风调湿系统安装,主要包括新风调湿机组安装、主送风/回风管道阀门安装、地面送风管道/风盒//风口安装。小型系统中,新风机组常集中到冷热源机房系统中,大型系统一般需要设置独立新风机房,或集中安装于楼顶屋面上。
毛细管空调新风系统的地面送风管道,一般分为PVC圆管和方型扁平管,胶粘或卡扣连接。圆管强度高、铺浇密实,但占用层高较多;方管虽然减少了部分高度占用,但往往受到水平方向尺寸的限制。地面风管自静压配管箱接出密集处,需垫保温板或橡胶防水垫,避免局部过冷导致楼板下表面凝露,其他凡未紧密铺实处均须做防凝露保温。

空调主机系统安装

毛细管空调冷热源主机系统安装,按空调主机形式的不同,一般分为风冷热泵机组安装和附属设备及管道系统安装、地源热泵机房系统安装和地埋管换热系统安装,大型系统可能包括水冷式冷水机组机房系统安装、冷却塔系统安装以及锅炉系统安装,小型家用系统可能包括燃气炉系统安装等。
上海塞夫纳公司专注毛细管空调设计、施工十余年,代表案例上海中鹰黑森林,技术咨询:陈先生 15021833290。