楼梯间正压送风系统
楼梯间正压送风系统,每隔2层设置1个风口,风机启动后,全部风口自动开启。由于风口不可调节,不必考虑风量平衡。
测量系统风量:测量各风口风量并累加,总风量达到设计风量的90%以上为合格。
测量风机风量:测量风机吸入端风量和压出端风量,风量差应不大于5%,取平均值。
测量风机全压:测量风机吸入端全压和压出端全压,取差值。
前室正压送风系统
前室正压送风系统,每层设置一个风口,每个风口按总风量的1/3确定。由于风口不可调节,不必考虑风量平衡。
测量系统风量:开启任意相邻三层风口,测量风量并累加,总风量达到设计风量的90%以上为合格。重点测试系统最远端三层风口。
测量风机风量:测量风机吸入端风量和压出端风量,风量差应不大于5%,取平均值。
测量风机全压:测量风机吸入端全压和压出端全压,取差值。
避难层正压送风系统
避难层正压送风系统,火灾时所有风口同时开启。由于风口不可调节,不必考虑风量平衡。
测量系统风量:测量各风口风量并累加,总风量达到设计风量的90%以上为合格。
测量风机风量:测量风机吸入端风量和压出端风量,风量差应不大于5%,取平均值。
测量风机全压:测量风机吸入端全压和压出端全压,取差值。
走廊排烟系统
走廊排烟系统,系统风量按最大走廊面积120m3/h.m2计算,每层风口风量按最大走廊面积60m3/h.m2计算。由于风口不可调节,不必考虑风量平衡。
测量系统风量:开启任意两层走廊的排烟口,测量风量并累加,总风量达到设计风量的90%为合格。重点测试系统最远端两层风口。
测量风机风量:测量风机吸入端风量和压出端风量,风量差应不大于5%,取平均值。
测量风机全压:测量风机吸入端全压和压出端全压,取差值。
地下室排风兼排烟系统
地下室排风兼排烟系统,系统风量按每个防烟分区排烟量不小于60m3/h.m2计算,地下车库可按换气次数不小于6次/h计算。
打开所有分区排烟口,按分区测量风量并累加,列出各分区风量与设计值的比值,比值最小的两个分区为最不利分区;关闭其它分区排烟口,测量这两个最不利分区内所有风口风量并累加,总风量不低于两分区设计值总和的90%为合格;同样方法检测面积最大的两个分区的风量是否合格;以上两项都符合要求时为系统合格。 |