立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[原理] 我逸地源热泵系统框架

[复制链接]
发表于 2016-5-25 17:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我逸地源热泵系统框架,包括地源热泵空调原理、设计和施工,以及相关文档和问答。我逸地源热泵系统框架地源热泵空调设计资料汇集我逸暖通空调设计框架暖通空调版块分类导读

地源热泵空调原理

地源热泵系统技术原理,地源热泵利用地下浅层地热,以少量的电能消耗为建筑物制冷、供暖以及加热生活热水,是环保、节能并具可再生特征的能源利用技术。
地源热泵系统的组成,由地源热泵主机系统和末端系统组成,主机系统包括机房系统和地下换热系统,末端系统按功能分为空调末端、采暖末端以及热水末端。地源热泵按地热利用方式的不同,分为利用地下岩土的土壤源热泵、利用深井水的地下水源热泵、利用江河湖海等的地表水源热泵,以及利用市政污水的污水源热泵等。土壤源热泵系统使用埋管换热系统与地下岩土换热,分为水平埋管系统和竖直埋管系统。竖直埋管系统应用广泛,分为竖直钻孔单U埋管、竖直钻孔双U埋管以及桩基埋管等。
地源热泵系统技术原理热泵空调的原理及应用地源热泵系统分类原理地源热泵系统的组成地源热泵原理:水源热泵含义地源热泵空调原理地源热泵系统分类定义别墅地源热泵空调系统原理地源热泵系统联用太阳能上海塞夫纳地源热泵空调专业公司地埋管换热系统设计要点地源热泵系统技术要点地源热泵地埋管材选用地源热泵如何计算水泵扬程

地源热泵空调设计

基础资料
中国城市土壤年平均温度岩土及回填料热物性参数
地埋管材
地埋聚乙烯PE管/聚丁烯PB管规格地埋管管件当量长度
热泵机组
水源热泵机组冷热源温度范围地源热泵机组故障分析表
系统设计
地源热泵空调系统快速设计别墅地源热泵空调快速设计地埋管换热系统方案设计地源热泵空调地埋管系统工程造价,地源热泵主机及换热系统报价单地源热泵空调机房设计说明

地源热泵空调施工

地源热泵地埋管系统施工工艺地源热泵地埋管系统施工流程地埋管换热系统试压冲洗地源热泵机组运行调试
设计资料
基础资料,除建筑资料外还需:总平面布置和地表情况;地质水文勘察报告,包括地下水的水温、水质、出水量、回灌量以及布井位置对温度场的影响情况;地埋管试验孔测试报告,包括恒温层深度、大地温度、土质组成以及导热系数等。
常用查询,中国主要城市地下土壤年平均温度、岩土及回填料热物性参数、地埋管材特性等详地源热泵系统设计资料汇集

设计方法工具

地源热泵系统快速设计,在线设计工具,包括空调负荷计算、地源热泵机组选型设计、用户侧冷热水系统设计以及地埋管换热系统设计,既可用于预设条件下的快速方案设计,也可按实际情况输入调整和复核设计结果。

机房系统要点

地源热泵机组分为空调用常温水机组、热水用高温水机组以及冷+暖+热水三合一机组。
三合一机组可以在夏季制冷的同时回收冷凝热,实现“免费”热水,但存在下列问题:制冷效率降低;回收与利用时间不一致,为此加大蓄热水箱,有可能得不偿失;冬季同时供暖、供热,势必造成机组选型偏大; 造价高。
因此,在小系统中不建议使用,除非业主要求;在大系统中,规模大、用热多的场合适用,浴室等特殊场合适用,其余宜独立设置高温水机组,部分热回收配合使用。
当地埋管换热系统与冷却塔联用时,要使用板换将开式冷却塔隔开,或直接使用闭式冷却塔,但成本较高。

埋管系统要点

竖直埋管换热器最不利点承压:大气压力+竖直埋管深度+水泵全压的一半,依此选择埋管管材。
竖直钻孔埋管系统中,当可用于钻孔的土地面积充足,并且是钻孔成本相对较低的土壤地层时,使用单U埋管;当土地面积紧张,或者地下是钻孔成本较高的岩石地层,采用双U埋管。
双U埋管瞬时换热能力高于单U埋管10~20%,但热堆积较为严重,埋管土地容量也限制了双U埋管的连续换热能力。
水平埋管可无坡敷设,但不得反坡,避免积气。水平埋管敷设时,不得上下起伏,但宜水平蜿蜒,预留管道伸缩余地。

地源热泵空调系统

回复 收藏

使用道具 举报

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表