[地暖] 毛细管地暖设计应用

[复制链接]
发表于 2016-12-18 21:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管地暖是以毛细管网栅替代传统地暖盘管,是一种新型的地暖形式。相对于以粗管盘曲布置的传统地暖,由多根细管并联集合的毛细管地暖常称为细管地暖。

毛细管地暖优势

毛细管地暖属于地暖的一种,除具有传统地暖的舒适、保健等特性,毛细管地暖还具有比传统地暖更薄、更快以及更柔和的优势。
毛细管地暖由多根细管并联供热,与单根粗管串联供热的传统地暖相比,有效流通面积和换热面积都增大一倍以上,因此当室内需热量一定时,毛细管网栅由于输水量大,可以通入比传统地暖更低的水温,而获得相同的输热量以及换热量。
毛细管地暖由于运行水温低,因此不需要传统地暖的匀热厚度,理论上仅需要能盖住毛细管网栅即可。通常毛细管地暖敷设层厚度不超过20mm,可紧贴地板面层敷设,层高占用高度比传统地暖减少一半以上。
毛细管地暖由于运行水温低,并且敷设层比传统地暖更接近于本层地面,因此以毛细管网栅供暖时,通过楼板向下的热损失更少,这在下一层非采暖房间或者非本户时会显得尤为重要。
毛细管地暖的运行水温一般为30℃左右,不会超多40℃,因此即使故障运行时,也不会如传统地暖可能达到60℃,因此根本上没有因硬水结垢而堵塞的风险。
毛细管地暖与传统地暖都是塑料管材,由于毛细管地暖的运行水温低,因此更能保证其使用寿命。通常设计安装良好的毛细管地暖,其运行寿命与塑料管材相同,一般为50年。

毛细管地暖设计

毛细管地暖通常以二种系统形式存在,独立毛细管地暖或与空调合用的毛细管地暖。
独立毛细管地暖,就是独立设置地暖热源,通常为燃气热水两用炉,系统形式与传统地暖差不多,不同的是末端以毛细管网栅替代传统地暖盘管。
与夏季空调合用的毛细管地暖,主要是与夏季家用中央空调合用一套主机系统,好处是减少了设备投入,尤其是可以结合节能、环保的地源热泵使用,但要求是水空调系统,不能是VRV变频多联机系统,并且系统相对复杂,需要考虑冬夏季得系统切换。
由于家用中央空调的主机一般为风冷热泵或地源热泵,最高出水温度为45℃,完全可以满足供暖水温的毛细管地暖使用,而传统地暖往往需要50℃以上的运行水温,通常只能使用燃气炉,很难结合夏季中央空调使用。