[供暖] 地暖系统施工及验收

[复制链接]
发表于 2016-5-31 18:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

地暖施工准备
地暖施工前应具备下列条件:
1、设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底并通过。
3、具备施工资质的施工单位已组织,能保证按质按量施工。
4、施工现场满足进场条件,包括墙面已抹灰,地面找平层已做,施工用水、电、材料储放场地等临时设施已就绪。
5、按设计要求,对管材、管件以及配套材料进行检查,均符合要求。

地暖施工工艺
1、在找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他损坏。
2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层,可预制或现场铺设。
3、按设计图纸放线(如反射膜已印有线,此项可免),配管(如已按设计定长供货,此项可免),铺设加热管。铺设时,弯曲半径不宜小于8倍管外径,填充层内不允许有接头。
4、安装集配装置,可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下。
5、将加热管与集配装置连接,可采用专用卡箍式连接,或卡套式连接。加热管末端与集配装置连接的密集处,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、自级配装置按通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、配合填充层施工,必须保持系统水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝的施工、对加热管的挤压、卵石混凝土的浇捣等。

地暖施工验收
地暖施工验收分为中间验收和峻工验收。中间验收由施工单位会同监理单位进行,峻工验收由建设单位组织相关施工、设计、监理等单位联合进行。

中间验收过程从加热管和集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期满再次试压为止。
1、自检试压:加热管和集配装置施工完毕后,应按规定压力(无规定时按0.8MPa)先自检一次。
2、中间验收试压:试验压力应不小于系统静压+0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作规程进行。
3、冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设及监理单位同意后进行气压试验。

竣工验收应具备条件:施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
竣工验收在通暖24小时、停暖24小时、再通暖24小时后进行。
首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25~30℃范围内运行24小时,以后每24小时升温5℃,直至达到设计水温。

中间验收和竣工验收,均应做好记录、签署文件和立卷归档。