[采暖] 地暖系统计算算例

[复制链接]
发表于 2016-5-31 20:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两房一厅,建筑面积80m2,洗浴用热水量3人*80L/d.p=240L/d;地暖实铺面积50m2,用水量50m2*1L/m2=50L/d,总用水量240+50=290L/d,选承压保温水箱300L*1台,3700元;
地暖负荷50m2*60W/m2=3kW,选空气能热水机组1.5HP*1台,2850元;地暖系统50m2*180元/m2=9000元;总价2850+3700+9000=15550元,194元/m2。

两房一厅,建筑面积120m2,洗浴用热水量4人*80L/d.p=320L/d;地暖实铺面积70m2,用水量70m2*1L/m2=70L/d,总用水量320+70=390L/d,选承压保温水箱400L*1台,3900元;
地暖负荷70m2*60W/m2=4.2kW,选空气能热水机组2.5HP*1台,4500元;地暖系统70m2*180元/m2=12600元;总价4500+3900+12600=21000元,175元/m2。

地暖管De20*2,间距200mm,管长5m/m2,水容量1L/m2;间距150mm,管长6.7m/m2,水容量1.33L/m2;间距100mm,管长10m/m2,水容量2L/m2。

建筑面积4200m2,地暖管De20*2,管间距200mm,用管18000m,水容量0.064L/m2;地暖面积4200*0.85=3570m2,1L/m2。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-10-29 11:42:46 | 显示全部楼层
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
发表于 2016-10-29 12:00:33 | 显示全部楼层
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
发表于 2016-10-29 12:25:59 | 显示全部楼层
别墅地源热泵的特点是小型地源热泵内切换、冷暖热水三合一以及冬季采用更为舒适的地热采暖
发表于 2016-11-11 23:43:51 | 显示全部楼层
地源空调就是采用地源热泵系统的空调,是按照冷热源形式划分的空调系统形式。
发表于 2016-11-15 22:07:07 | 显示全部楼层
别墅地源热泵的特点是小型地源热泵内切换、冷暖热水三合一以及冬季采用更为舒适的地热采暖
发表于 2016-11-18 07:47:16 | 显示全部楼层
中央空调按冷热源型式分为传统水冷空调、风冷热泵空调地源热泵空调等,按末端形式分为风机盘管空调、毛细管空调等。
发表于 2016-11-19 20:10:25 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量单位换算,包括国际单位瓦(W)、工程单位大卡(kCal/h)、锅炉容量(th/h)以及空调匹数(HP)之间的换算。
发表于 2016-11-22 10:37:40 | 显示全部楼层
风冷热泵空调原理是夏季自室内取热(制冷),经地源热泵机组耗电提升后排至室外地下;冬季自地下取热,经地源热泵机组耗电提升后送入室内(供暖)。
发表于 2016-11-23 22:17:47 | 显示全部楼层
中央空调按冷热源型式分为传统水冷空调、风冷热泵空调地源热泵空调等,按末端形式分为风机盘管空调、毛细管空调等。