[计算] 居住区用水量用电计算

[复制链接]
发表于 2017-1-8 15:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下按某项目居民区用水量用电量计算制作的模板,用于类似项目套用或校核。
修改进度:仅罗列数据,尚未修改。

居民区用水量计算

居民生活用水量,3200人,240L/人.d,使用时间8h,小时变化系数2.2,最高日用水量796.8m3/d,最大时用水量219.12m3/h。
商业街用水量,16000m2,7L/m2,使用时间12小时,小时变化系数1.3,最高日用水量112m3/d,最大时用水量12.13m3/h。
绿化及道路用水量22915m2,2L/m2.d,使用时间2h,小时变化系数1,最高日用水量45.83m3/d,最大时用水量22.92m3/h。
未预见水量,10%,最高日用水量45.83m3/d,最大时用水量25.42m3/h。
合计最高日用水量1050.09m3/h,最大时用水量279.59m3/h。

居民区用电量计算

室内照明,125000m2,60W/m2,装机容量7500kW,需要系数0.5,计算有功功率3750kW,平均功率因数0.85。
室外照明,30873.2m2,0.7W/m2,装机容量21.6kW,需要系数0.9,计算有功功率19.5kW,平均功率因数0.85。
合计装机容量7521.6kW,计算有功功率3769.5kW,平均功率因数0.85。
有功功率同时系数0.8,计算有功功率3015.5601kW;无功功率同时系数0.93,平均功率因数0.835。
功率因数补偿到0.95,计算有功功率3015.5601kW,平均功率因数0.95。
变压器有功损耗0.01,有功功率3047.3kW,变压器无功损耗0.05,功率因数0.9355。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 00:04:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦~~~~
发表于 2017-1-19 05:06:38 | 显示全部楼层
我逸网分享暖通空调 、给排水、电气工程技术、资料、工具和下载。
发表于 2017-1-19 17:37:36 | 显示全部楼层
风冷热泵空调原理是夏季自室内取热(制冷),经地源热泵机组耗电提升后排至室外地下;冬季自地下取热,经地源热泵机组耗电提升后送入室内(供暖)。
发表于 2017-1-26 10:30:16 | 显示全部楼层
空调系统按工作原理不同,分为水冷空调、热泵空调、蒸发冷却空调以及各种蓄冷蓄热空调等多种形式。
发表于 2017-1-28 21:04:42 | 显示全部楼层
家用空调通常以制冷量标识,也常常需要换算为空调匹数
发表于 2017-2-9 19:46:40 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用地下浅层地热资源为建筑物制冷、供暖以及加热生活热水,是绿色、环保并具可再生特征的能源利用技术。
发表于 2017-2-11 10:28:52 | 显示全部楼层
我逸网分享暖通空调 、给排水、电气工程技术、资料、工具和下载。
发表于 2017-2-14 00:34:25 | 显示全部楼层
上海塞夫纳是专业毛细管空调公司,代表案例是上海首个大规模毛细管空调工程,上海中鹰黑森林项目二期,及至今天的三期。
发表于 2017-2-22 03:14:17 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!yahuyulehui.com