[查询] 建筑用电负荷密度查询

[复制链接]
发表于 2017-1-9 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑电气负荷密度(kW/m2)和需要系数Kx
项目负荷密度Kx项目负荷密度Kx
酒店客房1.20.4办公室0.060.8
餐厅0.230.7展览厅0.060.7
咖啡室0.120.7公共场所0.010.8
酒吧0.070.6多功能厅0.030.8
商店0.120.8厨房(燃气)0.120.7
会议室0.050.7空调0.20.7
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 02:54:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,回个贴表明我来过。
发表于 2017-1-16 16:15:52 | 显示全部楼层
地热空调有二种含义:采用地源热泵技术,利用地下地热资源供暖的空调系统;冬季采用地暖方式供暖的空调系统。
发表于 2017-1-17 00:55:49 | 显示全部楼层
暖通空调设计规范分为通用设计规范和专用设计规范,例如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》和《地源热泵系统工程技术规范》。
发表于 2017-1-31 22:32:27 | 显示全部楼层
毛细管空调设计包括建筑物空调设计、冷热源主机系统设计、毛细管天棚和地暖系统设计以及新风系统设计。
发表于 2017-2-2 00:49:58 | 显示全部楼层
中央空调按冷热源型式分为传统水冷空调、风冷热泵空调地源热泵空调等,按末端形式分为风机盘管空调、毛细管空调等。
发表于 2017-2-8 00:48:39 | 显示全部楼层
地源空调就是采用地源热泵系统的空调,是按照冷热源形式划分的空调系统形式。
发表于 2017-2-11 16:30:05 | 显示全部楼层
中央空调按冷热源型式分为传统水冷空调、风冷热泵空调地源热泵空调等,按末端形式分为风机盘管空调、毛细管空调等。
发表于 2017-3-7 01:43:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-10 13:09:57 | 显示全部楼层
快速了解各种地暖形式,水地暖和电地暖,以及毛细管网空调和地暖。