空调冷负荷指标统计值
空调房间冷负荷指标建筑空调冷负荷指标美国空调冷负荷指标日本空调及热水负荷指标香港空调冷负荷概算指标建筑物分项用电量指标,更多详空调负荷计算资料汇集
按空调面积冷负荷指标,取自《实用供热空调设计手册》第二版(陆耀庆主编,2008年5月),根据国内388个空调工程统计,覆盖我国绝大部分地区。考虑今后建筑节能水平的提高,使用时一般宜取下限值或中间值。
建筑类型冷指标
W/m2
建筑类型冷指标
W/m2
住宅、公寓写字楼
多层建筑88~150高级办公室120~160
高层建筑80~120一般办公室90~120
别墅150~220计算机房100~140
餐馆会议室150~200
营业大厅200~280会客室/允烟180~260
包间180~250大厅/公共洗手间70~110
旅游旅馆商场、百货大楼
客房70~100营业厅/首层160~280
酒吧、咖啡80~120营业厅/中间层150~200
西餐厅100~160营业厅/顶层180~250
中餐厅/宴会厅150~250超市
商店/小卖部80~110营业厅160~220
大堂/接待80~100营业厅/鱼肉副食90~160
中庭100~180影剧院
小会议室/少量吸烟140~250观众厅180~280
大会议室/不准吸烟100~200休息厅/允许吸烟250~360
理发、美容90~140化妆室80~120
健身房100~160大堂/洗手间70~100
保龄球90~150体育馆
弹子房75~110比赛馆100~140
室内游泳池160~260贵宾室120~180
交谊舞舞厅180~220观众休息厅/允烟180~360
迪斯科舞厅220~320观众休息厅/禁烟160~250
卡拉OK100~160裁判/教练/运动员休息100~140
棋牌/办公70~120展览馆、陈列厅150~200
公共洗手间80~100会堂、报告厅160~240
银行多功能厅180~250
营业大厅120~160医院
办公室70~120高级病房80~120
计算机房120~160一般病房70~110
图书馆诊断/治疗/注射/办公75~140
阅览室100~160X光/CT/B超/核磁共振90~120
大厅/借阅/登记90~110一般手术室/分娩室100~150
书库70~90洁净手术室180~380
特藏/善本100~150大厅/挂号70~120