家用中央空调常用水管数据
管径最大流速摩阻流量负荷4℃差负荷5℃差水容量
mmm/sPa/mm3/hkWkWkg/m
DN150.50 3900.351.63 2.04 0.196
DN200.60 3700.773.58 4.48 0.356
DN250.70 3601.446.70 8.37 0.572
DN320.70 2492.5311.77 14.71 1.007
DN400.90 3604.2819.91 24.89 1.320
DN501.00 3907.9436.94 46.17 1.964
DN701.10 26014.3866.90 83.62 3.421
DN801.30 39023.82110.81 138.51 5.153
取自《实用供热空调设计手册》(陆耀庆主编,2008年5月第二版)
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 16:59:32 | 显示全部楼层
风冷热泵空调设计包括建筑物空调负荷计算、风冷热泵机组选型设计、用户侧冷热水系统设计。
发表于 2017-3-6 16:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-7 07:41:11 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。
发表于 2017-3-7 13:07:18 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。
发表于 2017-3-9 21:02:24 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-3-10 06:24:49 | 显示全部楼层
家用燃气壁挂炉选型设计,分别计算采暖和热水负荷,按最大值选型。
发表于 2017-3-11 01:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-12 02:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-12 03:56:52 | 显示全部楼层
建筑物冷热源设备容量估算,包括办公、旅馆等建筑的冷热源设备容量估算。