[负荷] 日本空调及热水负荷指标

[复制链接]
发表于 2017-2-26 21:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本空调及热水负荷指标取自《日本东京设计纲要》
空调房间冷负荷指标建筑空调冷负荷指标美国空调冷负荷指标日本空调及热水负荷指标香港空调冷负荷概算指标建筑物分项用电量指标,更多详空调负荷计算资料汇集
建筑类型设计负荷(W/m2)全年累计负荷(MJ/m2.年)
冷负荷热负荷生活热水冷负荷热负荷生活热水
办公 特大>10万平米71~9745~695.5~6.7264~518121~2309.2~29.3
办公 大型≤10万平米48~9941~663.4~6.2167~34371~1849.2~21.4
办公 中型≤3万平米45~8641~763.0~6.4151~21483~1767.5~16.7
办公 小型≤1万平米63~12451~944.7~7.6105~205113~26013~18.4
商业65~11426~60373~63271~193
酒店58~8450~8715~30322~561440~84263~105
医院64~98112~156147~222816~1089
文化 大规模多功能140128461226
文化 剧场、音乐厅88~11266~90 285~490222~301
教育13~3776~10729~92163~264
地铁车站93~128544~791