立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[计算] 民用建筑燃气用量计算

[复制链接]
发表于 2017-2-26 21:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用建筑包括住宅、医院、旅馆等的燃气供应,一般燃气锅炉使用中压(表压0.05<P≤1.5),民用厨房多为低压(表压P≤0.05),城市燃气热值17585KJ/m3 。我逸网cmd2d.com整理,更多查询和计算详空调负荷计算资料汇集
以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。

住宅

住宅10户,每户2.2m3/d,日用气量22m3/d;3人/户,共30人,每人0.1m3/h,时用气量3m3/h。
以上按户数计算日用气量和时用气量,也可直接按人数计算时用气量。

医院

按国内资料,病房100床,每床0.1m3/h,时用气量10m3/h,每日4h,日用气量40m3/h。
按日本资料,医院1000m2,14L/d.m2(10~14),日用气量14m3/d;3L/h.m2(2.5~3),时用气量3m3/h。

旅馆

按国内资料,客房100床,每床0.3m3/h(0.3~0.4),时用气量30m3/h,每日6h,日用气量180m3/h。
按日本资料,旅馆1000m2,40L/d.m2(30~40),日用气量40m3/d;4L/h.m2(3~4),时用气量3m3/h。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-3-7 02:49:55 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。
发表于 2017-3-8 05:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-10 18:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-11 02:50:26 | 显示全部楼层
家用燃气壁挂炉选型设计,分别计算采暖和热水负荷,按最大值选型。
发表于 2017-3-11 04:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-13 07:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-13 22:29:00 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-3-14 16:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-14 23:17:53 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表