立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[计算] 住宅楼给排水设计计算

[复制链接]
发表于 2017-2-28 16:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅楼给排水设计计算,按一栋小高层住宅楼实例设计,附相关数据查询以及设计注意事项,并提供调整选项以用于实际工程快速套用或校核,部分模块可用于局部计算。我逸网cmd2d.com整理,更多详给排水设计资料汇集
以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。

给水用量计算

低区直供,12户,每户4人,每人180L/d,未预见1(1~1.2),日用水量8.64m3/d,时变化2.5,最大时用水量0.9m3/h。
高区联供,36户,每户4人,每人180L/d,未预见1.12(1~1.2),日用水量29m3/d,时变化2.5,最大时用水量3.02m3/h。
以上实例数据,按普通II类住宅,低区1~3层12户由外网直接供水,高区4~12层36户由高位水箱+水池联合供水。

高位水箱计算

最大时用水量3.02m3/h,50%,生活用水需1.51m3;消防水量10L/s,10min,消防用水需6m3;合计高位水箱容积7.51m3。
水箱高度2.8m=水箱深度2.5m+保护高度0.3m;有效水深2.45m=水箱深度+出水管距水箱底0.05m;
水箱计算面积3.07m2,实取4m2(长2m、宽2m),满足所需。
高位水箱出水管标高34.9m=水箱安装面标高+水箱架空0.8m(方便检修)+出水管距水箱底0.05m;
最不利点消火栓口标高32.3m=顶层楼板面标高+消火栓距楼层地面1.1m;
最不利点消火栓口静水压力2.6m,不满足7m时需增设稳压设备,如ZW(L)-1-XZ-10。

地面水池计算

日用水量29m3/d,按25%、24h计算,需水池容积174m3;
水池高度4.4m= 池水深度4.2m+超0.2m;池底设吸水坑,深1m,参图集号S825;
水池计算面积41.4m2,实取42m2(长6m、宽7m),满足需求;
消防用水按同时3只消火栓、10L/s.只、1h计算,需108m3,占用高度2.57m;生活水泵吸水高度1.83m,限高防止挪用消防用水。