用电设备组变压器装置选型计算,常用用电设备组电气计算,以及选择变压器装置选型计算。我逸网cmd2d.com整理,更多详建筑电气设计资料汇集。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键退出。
用电设备组变压器装置选择计算(380V)
组别额定功率需要系数功率因数功率因数
正切
有功功率无功功率视在功率有功功率
同期系数
无功功率
同期系数
Pe(kW)KdcosфtgфPjs(kW)Qjs(kvar)Sjs(kVA)Kp 0.8~0.9Kq 0.93~0.97
水泵2000.80.80.75160120200
通风机550.80.80.75443355
合计255204153255
同时系数0.7940.7661941482440.950.97
计算电流371A;按1台变压器设计,需349kVA(变压器负荷率70~85%)。
电容补偿84.7
补偿后0.950.32919463.7204
计算电流310A;按1台变压器设计,需291kVA(变压器负荷率70~85%)。