[计算] 住宅小区变压器选型计算

[复制链接]
发表于 2017-3-3 16:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅小区变压器选型计算,采用需要系数法分别计算住宅和公共部分的用电负荷,并选择变压器装置。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键退出。
住宅楼电气负荷计算住宅小区电气负荷计算住宅小区变压器选型设计住宅用电负荷标准住宅用电负荷需要系数,更多详住宅电气设计通用技术措施
住宅部分用电负荷
住宅类型单位数量
单位指标
kW/户
负荷小计
kW
建筑面积≤80m(4kW/户)040
建筑面积81~120(6kW/户)95165706
建筑面积121~150(10~12kW/户)372103720
建筑面积≥151(12kW/户)186122232
复式住宅(12~20kW/户)2420480
住宅部分合计153312138
折算三相户数,查同时系数5110.35
住宅部分有功功率(kW)4248.3
公共部分用电负荷
用电项目单位数量单台功率
kW
装机容量
kW
需用系数负荷小计
kW
公共部分用电28154200.67281.4
电梯1400.8112
梯灯等公共照明1500.8120
建筑物景观照明800.864
生活水泵900.872
车库照明1000.880
排污设备1500.8120
游泳池500.840
消防中心220400.936
公共部分合计925.4
同时系数0.95
公共部分有功功率(kW)879.13
消防用电负荷
用电项目单位数量单台功率
kW
装机容量
kW
需用系数负荷小计
kW
消防泵19090190
喷淋泵17575175
消防卷帘101.111111
其他消防用电2501250
小计消防负荷通常小于平时负荷,火灾时由平时用电切换,故不计入426
变压器装置计算
有功功率合计(kW,住宅+公共)5127.43
同时系数0.9
补偿后功率因数0.9
视在功率(kVA)5127.43
变压器负荷率(0.7~0.8,两台同容量0.75)0.75
变压器计算容量(kVA)6836.573
变压器计算数量8.545717
变压器实取数量9
每个电房内变压器容量不宜大于2台,每台容量不宜大于800kVA。
回复 收藏