[计算] 宾馆给排水设计计算

[复制链接]
发表于 2017-3-5 21:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
低区1~3层及地下是有室外官网直接供水,下行上給式
4~10层水泵+水箱联合供水,上行下给式。不允许从市政管网直接抽水,地下室设储水吃,屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009
最高日用水量=床位356床*350L/床.d+员工30人*90L/人.d=127.3m3/d
员工80~100L/人.d
最大时用水量=127.3*2/24=10.6m3/h
设计秒流量=0.2*2.5*Ng^0.5.。
水泵自启供水,每小时最大启动4~8次,取6次,安全系数1.5~2,取2.
4~10层生活用水有水箱供给,考虑到市政停水事故,水箱仍应能够满足短时供下区用水,要求上下区设连通管,故水箱按1~10层全部水量确定。因水泵向水箱供水不与配水官网直接连接,水泵储水量为最大时出水量10.6m3/h。
水泵自启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为2*10.6m3/h/(4*6次/h)=0.88m3/h
不可靠时,水箱容积不已小于10.6*50%=5.6m3/h。
屋顶水象2*2*2,有效水深1.7m,有效容积8.5m3/h。
地下是贮水池容积
进水管取DN150,按管中流速0.5m/s,由给水铸铁管计算表知进水8.7L/s=31.36m3/h,
水泵运行时间为水泵灌满屋顶水箱时间,此时水象仍在供水,屋顶水箱出水量=127.3/24=5.3m3/h,灌满水箱时间为0.88/(10.6-5.3)=0.166h=9.96min
水池容积=(进水31.56m3/h-水泵10.6m3/h)*0.166h+0.3m3=3.48m3
校核,水泵运行时间为屋顶水箱最高水位到最低水位的时间,0.88m3/5.3=0.17h,此时水箱进水31.56*0.17=5.37m3,能够满足水池3.48m3的要求。
水池的容积也可估算为最高日用水量的20~25%,127.3*20%=25.5m3,相差较大,考虑停水时水池仍能供水,贮水池有效容积取25.5m3.
生活水池钢制,4*4*1.8,有效水深1.6m,有效容积25.6m3