[计算] 建筑物变压器容量指标估算

[复制链接]
发表于 2017-3-5 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物变压器装置指标估算,按面积指标快速估算建筑物变压器装置容量,或已知变压器容量反过来校核面积指标。我逸网cmd2d.com整理,更多详建筑电气设计资料汇集。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键退出。
建筑物变压器装置容量估算(按建筑面积)
建筑类型建筑面积
m2
装置指标
VA/m2
装置范围
VA/m2
装置容量
kVA
一般住宅100003530~40350
公寓楼100006050~70600
旅馆100007560~90750
旅游酒店100009580~110950
商业建筑(一般)100009060~120900
商业建筑(中大型)10000150100~2001500
体育建筑100008060~100800
写字楼100009080~100900
医疗建筑100008060~100800
大专院校100005040~60500
中小学校100002520~30250
剧场建筑1000010080~1201000
展览馆10000110100~1201100
演播室10000700600~8007000
汽车停车场100001010100
注:输入的面积指标,自动按上下限值限定。