中央空调水冷式冷水机组,按工作原理分为压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷,制冷时的排热通过冷却循环水送至冷却塔,以蒸发冷却方式排除。冷却塔分开式和闭式,开式冷却塔为单循环,以冷却循环水直接喷淋填料,与空气接触而蒸发冷却;闭式冷却塔为双循环,管内冷却水为闭式循环,管外喷淋外循环水,外循环水一边与空气接触而蒸发冷却,同时换热冷却管内循环水。
冷却水系统计算
以下使用时,选择橙色高亮参数输入数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷负荷
面积10000m2,制冷量100W/m2,1000kW,284RT,冷冻水172m3/h。
面积指标法计算负荷,或以负荷反算指标,由于后续冷却水系统计算。
压缩式制冷
冷却负荷1200kW,冷却水227m3/h,冷却塔250m3/h,补水量2.95m3/h。
冷却负荷按制冷量1.2倍(COP值5);冷却水温差5℃(4~5℃),水量系数1.1;补水量1.3%。
吸收式式制冷
冷却负荷2500kW,冷却水309m3/h,冷却塔300m3/h,补水量4.02m3/h。
冷却负荷按制冷量2.5倍;冷却水温差8℃(6~9℃),水量系数1.15;补水量1.3%。
冷却水计算数据
冷却塔补水用于补充蒸发、漂水、排污、泄水等水量损失,一般电制冷为1.2~1.6%,吸收式制冷为1.4~1.8%。综合以上1~1.6%,电制冷、水质好时取小值,吸收式制冷、水质差时取大值。
冷却塔系统补水量与制冷机容量、系统大小、管网长短以及安装质量有关,一般大系统(≥300RT)采用软化水补水,补水量约为循环水量的1~2%;小系统采用投药软化,补水量约为循环水量的0.5%。
冷水机组制冷量1RT=3.517kW,冷冻水量605L/h。对于压缩式制冷,1RT补水量=蒸发损失6.6+散出2.4=9L/h,1kW补水量2.6L/h,占冷冻循环水1.5%;对于吸收式制冷,1RT补水量=蒸发损失10+散出3.6=13.6L/h,1kW补水量3.9L/h,占冷冻循环水2.2%;对于小系统(<300RT),1RT补水量=2~4L/h, 1kW补水量0.57~1.14L/h(0.9L/h),占冷冻循环水0.0033~0.0066(0.5%)。综合以上,补水量按制冷量kW计,压缩式制冷2.5L/h,吸收式制冷4L/h,小系统1L/h;按冷冻水量计,压缩式1.5%,吸收式2.2%,小系统0.5%。
|