[查询] 地源热泵主机及换热系统报价单

[复制链接]
发表于 2017-3-7 20:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
地源热泵主机及换热系统报价单更多详地源热泵空调设计资料汇集
序号名称型号及规格单位数量单价(元)总价(元)
主机设备及配件
1地源热泵主机特灵WPWE240SN,制冷量62kW;制热量71kW457800231200
2主机连锁控制定做415006000
3冷冻水泵威乐L=12t/h,24米4390015600
4冷却水泵威乐L=14t/h,28米4430017200
5定压膨胀罐卡莱菲30L28601720
地埋管换热系统
6水平连接管道菲时特De3236004.8917604
7PE等径直通 承插菲时特S325000.95475
8水平管沟开挖1.6*1.2米(深*宽)200489600
9水平管道焊接及安装De32196009600
10水平管沟回填148004800
11埋地分水器菲时特26支路,主腔PE管d1602850017000
12埋地集水器菲时特26支路,主腔PE管d1602850017000
13铜球阀、钢塑转换接头永德信DN15047302920
14垂直地埋管菲时特De32105044.8951365
15垂直管焊接、冲水、试压及安装菲时特De3281351080
16打井(52口井,100米深)Φ130mm,间隔≥4m520017.591000
17井道回填返浆回填176007600
18系统试压、清洗、调试3次124002400
安装连接主配件
19橡胶软接及安装永德信DN6581451160
20压力表及安装仪川仪表846368
21温度计及安装仪川仪表838304
22铜球阀及安装永德信DN65241653960
23蝶阀及安装永德信DN15085484384
24单向阀及安装永德信DN6583602880
25Y型过滤器及安装永德信DN65,120目84303440
机房设备及管道管件安装
26机房内空调侧管道安装
30mm厚橡塑保温
公元PPR管道及角铁支吊架12500025000
27机房内地源侧管道安装
20mm厚橡塑保温
公元PPR管道及角铁支吊架11600016000
28机房内阀门安装及保温,铜球阀、
排气阀、蝶阀、单向阀、过滤器等
永德信dn20~dn50135003500
29主机及水泵安装136003600
30机房运行调试110001000
总计以上(一)~(四)项相加569760
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 06:54:56 | 显示全部楼层
建筑物冷热源设备容量估算,包括办公、旅馆等建筑的冷热源设备容量估算。
发表于 2017-3-10 23:02:04 | 显示全部楼层
风冷热泵空调设计毛细管空调设计空调冷冻水泵扬程包括主机阻力、机房内阻力、管网阻力以及末端设备阻力。
发表于 2017-3-10 23:51:07 | 显示全部楼层
暖通空调常用冷量单位换算,包括千瓦、大卡、冷吨以及空调匹数的换算。
发表于 2017-3-12 07:04:43 | 显示全部楼层
空调负荷快速计算,基本的面积指标估算法以及按空间、人员等分项估算。
发表于 2017-3-13 01:38:41 | 显示全部楼层
地源热泵空调可用于夏季空调制冷和冬季空调供暖两种空调模式
发表于 2017-3-13 05:17:19 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-3-13 05:34:23 | 显示全部楼层
暖通空调常用冷量单位换算,包括千瓦、大卡、冷吨以及空调匹数的换算。
发表于 2017-3-13 08:58:57 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。
发表于 2017-3-13 18:47:05 | 显示全部楼层
空调风管选型设计,空调风管常用数据以及基本计算方法。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表