低速风管系统最大允许流速(m/s)
空调低速风管推荐和最大流速低速风管最大允许流速按噪声允许送风流速送回风口推荐流速,更多详空调风系统设计资料汇集
应用场所以噪声控制主风管以摩擦阻力控制
送风主管回风主管送风支管回风支管
住宅35433
公寓、饭店房间576.565
办公室、图书馆6107.586
大礼堂、戏院46.55.554
银行、高级餐厅7.5107.586
百货店、自助餐厅9107.586
工厂12.5159117.5
注:低速风管风速14m/s以下。