公共建筑房间换气次数参考值(次/h)
建筑物各房间换气次数公共建筑房间换气次数设备机房机械通风换气次数,更多详我逸暖通空调设计框架
设有空调的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间,一般情况下应通过热平衡计算确定其通风换气量。当方案设计与初步设计缺乏计算资料时,可按下表估算。
房间名称换气次数房间名称换气次数
卫生间5~10中餐厨房40~50
开水间、暗室≥5西餐厨房30~40
制冷机房4~6职工餐厅厨房25~35
配电室3~4车库6
全封闭蓄电池室3~5浴室(无窗)5~10
柴油发电机房贮油间≥5洗衣房15~20
电梯机房5~15换热站10~15
吸烟室≥10水泵房3~5
污水泵房≥8