散热器热水采暖应优先采用闭式循环系统,包括垂直双管系统、垂直单管跨越式系统、水平双管系统、水平单管跨越式系统、水平单管串联式系统等形式。环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据。系统不宜过大,一般可采用异程式布置,有条件时宜安朝向分别设置环路。

1、垂直双管系统

适用于四层及四层以下的建筑物。每组散热器设恒温控制阀且满足水力平衡要求时,不受此限制。
应优先采用下供下回方式,每组供水立管顶部设自动排气阀,有条件布置水平供水干管时,可采用上供下回方式,末端集中设置自动排气阀。散热器的连接方式,宜采用同侧上进下出。

2、垂直单管跨越式系统

适用于六层及六层以下的建筑物。
应优先采用上供下回跨越式系统,垂直层数不宜超过6层。

3、水平双管系统

适用于底层大空间采暖建筑或可设共用立管及分户分(集)水器进行分室控温、分户计量的多层或高层住宅。
在住宅建筑中,应优先采用上供下回方式,每个环路只带一组散热器,管径不应大于DN25。散热器接管宜采用异侧上进下出。	

4、水平单管跨越式系统

适用于缺乏设置众多立管条件的多层或高层建筑;实行分户计量的住宅。
散热器的接管宜异侧上进下出或采用H型分配阀。	

5、水平单管串联式系统

适用于缺乏设置众多立管条件的多层或高层建筑;实行分户计量的住宅。
可串接的散热器数量,以每个环路管径DN≤25为原则;散热器的接管宜异侧上进下出或采用H型分配阀。