[采暖] 热水采暖系统供水温度

[复制链接]
发表于 2017-3-13 21:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水采暖系统供水温度(℃)
热水采暖系统供水温度热水采暖系统供回水温差
民用建筑采暖系统的热媒宜采用热水,供水温度应根据建筑物性质、采暖方式、热媒性质及管材等因素取定,可参照下表。
采暖系统管材建筑物类型供水温度
散热器采暖钢管居住类建筑,如住宅、集体宿舍、旅馆、幼儿园、医院等宜≤85
人员长时间停留的公共建筑,如办公楼、商场等宜≤95
人员短时间停留的高大空间,如车站、码头、展览馆、影剧院、体育场馆等宜95
塑料管和内衬塑料管宜≤85
低温地板辐射采暖塑料管和内衬塑料管宜≤60
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-3-15 00:26:26 | 显示全部楼层
建筑物冷热源设备容量估算,包括办公、旅馆等建筑的冷热源设备容量估算。
发表于 2017-3-15 07:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-15 09:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-15 11:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-15 20:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-15 22:13:34 | 显示全部楼层
地源热泵空调可用于夏季空调制冷和冬季空调供暖两种空调模式
发表于 2017-3-22 00:21:24 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-3-22 19:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-27 19:06:46 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。