初始设计输入

空调面积:300m2,制冷27kW,90W/m2;供暖21kW,70W/m2
按面积快速设计,包括系统设计选型、工程量和工程造价估算
空调面积系室内有人员停留的房间和区域的面积总和,条件不足时高层住宅按(建筑面积-20),别墅按(建筑面积*80%)

空调主机系统

主机类型:地源热泵风冷热泵
地源热泵运行能效高、费用低,适用于有室外埋管条件的别墅等建筑
地源热泵:制冷量28.1kW,出水7℃,进水12℃,流量4.8m3/h,PPR主管De50
用户侧泵:流量5.3m3/h,扬程12mH2O,功率0.25kW
补水定压:自来水补水定压,补水DN15配自动补水阀,膨胀罐19L
缓冲水箱:110L(85~140L);增加系统水容量,避免主机频繁启停,延长主机寿命并节能
地源侧泵:流量6.4m3/h,扬程15mH2O,功率0.37kW
地埋系统:排热33.7kW,进水30℃,出水25℃,流量5.8m3/h,PE主管De63,PE分集水器De63
竖孔换热:钻孔8口,孔深100m,孔径130mm;竖埋单U管PE SDR11 De32,总长1000m
水平埋管:集管式同程布置

毛细天棚系统

毛细管席144m20.48;集管20x2.0mm,细管4.3x0.8mm,间距20mm
供冷量7.2kW50,进水17℃,出水19℃,流量3.1m3/h2,PPR主管De40
PPR分集水器,共2512;分区PPR管 De20,共936m6.5

毛细地暖系统

毛细管席180m20.6;集管20x2.0mm,细管4.3x0.8mm,间距20mm
供热量10.8kW60,进水32℃,出水29℃,流量3.1m3/h3,PPR主管De40
PPR分集水器,共2512;分区PPR管De20,共1116m6.2

毛细换热系统

板式换热:换热11.9kW
一次侧水:流量2m3/h,夏季7/12℃,冬季45/40℃;主管DN32,配温控调节阀
二次侧水:流量3.4m3/h,夏季17/19℃,冬季32/29℃;主管DN40,压差旁通DN111
二次侧泵:流量3.7m3/h,扬程12mH2O,功率0.17kW
补水定压:自来水补水定压,补水管DN15配自动补水阀,膨胀罐8L

新风调湿系统

新风机组:新风650m3/h,回风1150m3/h,送风1800m3/h,机外余压150Pa
制冷量18kW,进水7℃,出水19℃,流量3.1m3/h
冷冻水PPR管De40,电动调节阀DN32,按送风温湿度控制
冷凝水PVC管DN25 (<100kW),防负压U形弯100mm

工程造价估算

空调主机系统:8.1万元;包含空调主机以及附属水泵、补水定压、管路、阀门仪表等
机房集控系统:0.8万元;包含集控箱、控制屏、控制线等,系统设备联动、模式切换等集中控制
毛细换热系统:4.5万元;包含板式换热以及附属水泵、补水定压、管路、阀门仪表等
毛细天棚系统:4.1万元;包含天棚毛细管席以及附属分集水器、配水管路、阀门仪表等
毛细地暖系统:4.7万元;包含地面毛细管席以及附属分集水器、配水管路、阀门仪表等
室内控制系统:1.8万元;包含温控面板、露点探测器、控制线等,室内温度控制和防结露保护控制
新风调湿系统:7.4万元;包含新风调湿机组以及附属风管、风阀、风口、地面管道、地面风口等
地源埋管系统:3.5万元;包含竖直埋管换热器、水平埋地管路直至机房内地源分集水器
工程造价合计34.9万元,1163元/m2

设计使用说明

1、以上适用于单户型毛细管空调系统的快速方案设计,包括设计选型、工程量统计和工程造价估算;
2、以上【橙色高亮】部分为可选项或可调项,调整数值后单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消;
3、以上毛细管空调系统设计,依照上海悦达塞夫纳节能科技公司的系统方式和设计策略。