发表于 2018-7-1 08:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

毛细管空调房间结露原因?

以下原因可能导致毛细管房间结露:开窗或开门时间较长;外墙或外窗的隔热或气密性差;毛细管席进水温度过低;新风量不足,或风温高不除湿。

毛细管空调房间结露处理?

检查房间温控面板处防结露保护是否动作;检查结露房间对应的水路阀门是否关闭;检查分集水器处进出水温度是否正常;检查房间送风风量、风温是否正常。

如何检查毛细管空调房间是否漏水?

关闭分集水器进出水总阀,观察压力表是否能维持压力不变,如果压力持续下降,说明房间内有漏水处。

如何查找漏水房间的对应回路?

分集水器上的每个回路贴有对应房间标签;逐个关闭支路阀门,对应房间漏水减少或停止为正确,或全部关闭再逐个打开,对应房间漏水增加为正确。

毛细管漏水如何处理?

关闭漏水房间所对应的回路的进出水阀门;查找、凿开漏水处,裸露漏水处毛细管;剪开破损处细管,热熔焊死。毛细管席的有效换热面积很大,焊死1、2根细管不会影响整体制冷或供暖效果。