[新风] 高密人群建筑最小新风量

[复制链接]
发表于 2017-3-19 20:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高密人群建筑最小新风量(m3/h.人)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012
公共建筑物新风量指标公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量高密人群建筑最小新风量,更多详我逸暖通空调设计框架
建筑类型人员密度(人/m2)
≤0.4≤1.0>1.0
影剧院、音乐厅、大会厅、多功能厅、会议厅141211
商场、超市191615
博物馆、展览厅191615
公共交通等候室191615
歌厅232019
酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅302523
游艺厅、保龄球房302523
体育馆191615
健身房403837
教室282422
图书馆201716
幼儿园302523