[新风] 公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量

[复制链接]
发表于 2017-3-19 21:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量(m3/h.人)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012
公共建筑物新风量指标公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量高密人群建筑最小新风量,更多详我逸暖通空调设计框架
公共建筑,人员新风(m3/h.人)居住建筑,新风换气(次/h)医院建筑,新风换气(次/h)
房间类型新风量人均居住面积Fp换气次数功能房间换气次数
办公室30≤10m20.70 门诊室2
客房30≤20m20.60 急诊室2
大堂、四季厅10≤50m20.50 配药室5
>50m20.45 放射室2
病房2