立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[新风] 公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量

[复制链接]
发表于 2017-3-19 21:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量(m3/h.人)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012
公共建筑物新风量指标公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量高密人群建筑最小新风量,更多详我逸暖通空调设计框架
公共建筑,人员新风(m3/h.人)居住建筑,新风换气(次/h)医院建筑,新风换气(次/h)
房间类型新风量人均居住面积Fp换气次数功能房间换气次数
办公室30≤10m20.70 门诊室2
客房30≤20m20.60 急诊室2
大堂、四季厅10≤50m20.50 配药室5
>50m20.45 放射室2
病房2
回复 收藏

使用道具 举报

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表