毛细管空调系统的运行调试,应在空调主机系统、毛细管冷暖系统、新风调湿系统全部安装完毕后进行。
毛细管空调施工安装毛细管空调安装准备毛细管空调分集水器安装毛细管空调室内管线安装毛细管空调管席安装毛细管空调顶面喷浆抹灰毛细管空调运行调试毛细管空调安装竣工验收毛细管空调施工组织设计,更多详我逸毛细管空调系统框架
系统调试总则
1、毛细管制冷、供暖系统未经调试前严禁运行使用。
2、毛细管制冷、供暖系统的调试运行,应在具备正常供电、制冷或供热条件下进行。
3、毛细管制冷、供暖系统系统的调试运行工作,应由施工单位在建设单位配合下进行。

系统调试条件
1、水系统阀门、管路安装完毕,标识明确。
2、水系统须按规范及设计要求进行打压、检漏和清洗,合格后方可进行调试。

系统调试前检查
1、检查设备电源进线是否正确,分清相线及零线;
2、检查接地线(PE)是否与设备连接良好;
3、设备运行前绝缘测试,使用500V兆欧表,测量相线与地线之间、相线与零线之间绝缘电阻,不少于100兆欧;
4、控制回路阻值测试;
5、以上一切正常后送电,检测电源电压,上下波动值不得超过额定电压的10%,相电压不平衡度不超过2%;
6、检查水系统阀门、管路安装及标识正确无误。

系统充水、冲洗及排气
1、系统充水,仅需较小的水流压力,水从补水管(回水管)充入,直到从泄水处流出为止。
2、系统冲洗,用最大水压冲洗,将管路中的灰尘杂质冲洗出来,同时排除系统内空气。
3、冲洗过程中,随着空气的排除,运行压力将会下降,需采用自动充水装置持续补压至指定的压力。
4、冲洗一段时间后,出水水流变得平稳,并且没有气泡,此时冲洗过程结束。残存的空气将在以后运行过程中通过自动排气阀排出。
系统充水、冲洗及排气宜按每一个循环环路单独进行。
系统冲洗过程中,确认压力膨胀罐的盖阀打开、气压预置正确。
用凉水冲洗时,可能导致水管和毛细管席处产生结露,改用干净的温水或使用其他装置提高水温即可。

系统流量调节
系统水量调节包括系统总水量调节、各分区流量分配调节。
1、系统总水量调节,设置各分区阻力最高的最不利末端的阀门为全开,调整压差旁通压力(定频系统)或水泵转速(变频系统),使末端流量满足设计要求为止。
2、各分区流量分配调节,按区、层、房间的次序,区域由大到小依次调节,直至各处的流量分配满足设计要求为止。调节时,通常从最远处最不利环路开始,将阻力最高区域的阀门开度调至最大,再由远到近依次调小阻力较低区域的阀门开度。
3、手动泄水,验证自动补水阀能否在系统指示压力下打开补水,在高于设定的补水压力时关闭补水。

系统运行调试
1、验证设备控制、系统整体控制是否符合要求,并记录;
2、测试设备的运行状况,各区域分配器的水流量、压力、温度等参数是否符合设计要求,并记录;
3、测试各空调区域的温湿度状况、差别,变化情况,并记录。
4、分析原因,重新调整设置或处理存在的问题,并记录。
5、整理测试记录,书写调试报告。

室内效果评定
评定室内制冷或供暖效果时,将黑球温度计至于房间中央离地1.5米处,以此指示的温度作为评价和考核的依据。

初次通冷运行
初次通冷运行时,冷水降温应平缓,初始冷水供水温度应控制在比当时环境温度低10℃左右,且不应低于20℃。
在初始通冷水温下连续运行48小时,以后每隔24小时降低水温1.5℃,直至达到设计要求的冷水供水温度。
在分集水器处,逐路调节各房间或区域的水量,直至运行正常为止。在此期间,应配合新风除湿系统控制室内的湿度,避免凝露产生。

初次通热运行
初次通热运行时,热水升温应平缓,初始热水供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于28℃。
在初始通热水温下连续运行48小时,以后每隔24小时升高水温3℃,直至达到设计要求的热水供水温度。
在分集水器处,逐路调节各房间或区域的水量,直至运行正常为止。在此期间,应配合新风加湿系统控制室内的湿度,控制室内湿度。