工艺性空调区的门和门斗民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012
工艺性空调围护结构传热系数限值工艺性空调围护结构热惰性指标限值工艺性空调门和门斗工艺性空调外墙朝向
室温波动范围(℃)外门和门斗内门和门斗
±0.1~0.2不应设外门内门不宜通向室温基数不同或室温允许波动范围大于±1.0的邻室
±0.5不应设外门,必须设外门时,必须设门斗门两侧温差大于3℃时,宜设门斗
≥±1.0不宜设外门,如有经常开启的外门,应设门斗门两侧温差大于7℃时,宜设门斗
外门门缝应严密,当门两侧温差大于7℃时,应采用保温门。