地埋管管件当量长度地源热泵系统工程技术规范GB50366-2009
名义管径弯头的当量长度(m)T形三通的当量长度(m)
90°标准型90°长半径型45°标准型180°标准型旁流三通直流三通直流三通后缩小1/4直流三通后缩小1/2
3/8"DN100.40.30.20.70.80.30.40.4
1/2"DN120.50.30.20.80.90.30.40.5
3/4"DN200.60.40.31.01.20.40.60.6
1"DN250.80.50.41.31.50.50.70.8
5/4"DN321.00.70.51.72.10.70.91.0
3/2"DN401.20.80.61.92.40.81.11.2
2"DN501.51.00.82.53.11.01.41.5
5/2"DN631.81.31.03.13.71.31.71.8
3"DN752.31.51.23.74.61.52.12.3
7/2"DN902.71.81.44.65.51.82.42.7
4"DN1103.12.01.65.26.42.02.73.1
5"DN1254.02.52.06.47.62.53.74.0
6"DN1604.93.12.47.69.23.14.34.9
8"DN2006.14.03.110.112.24.05.56.1
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-3-23 11:49:30 | 显示全部楼层
空调水管包括空调冷、热水管以及空调机组冷凝水管。空调冷源水管包括空调主机冷冻水管和冷却水管。
发表于 2017-3-25 09:24:53 | 显示全部楼层
空调负荷快速计算,基本的面积指标估算法以及按空间、人员等分项估算。
发表于 2017-3-26 19:55:48 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。
发表于 2017-3-27 18:46:16 | 显示全部楼层
家用燃气壁挂炉选型设计,分别计算采暖和热水负荷,按最大值选型。
发表于 2017-3-30 10:54:23 | 显示全部楼层
风冷热泵空调设计毛细管空调设计空调冷冻水泵扬程包括主机阻力、机房内阻力、管网阻力以及末端设备阻力。
发表于 2017-4-3 11:34:53 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。