集中热水供应系统贮水容积《建筑给排水设计规范》GB50015-2010
水加热器贮热量
加热热媒蒸汽或95℃以上热水≤95℃热水
建筑类型工业企业淋浴室其他建筑物工业企业淋浴室其他建筑物
容积式水加热器或加热水箱≥30minQh≥45minQh≥60minQh≥90minQh
导流型容积式水加热器≥20minQh≥30minQh≥30minQh≥40minQh
半容积式水加热器≥15minQh≥15minQh≥15minQh≥20minQh
表中Qh为设计小时耗热量(kJ/h)。
燃气、燃油热水机组所配贮水器,贮热量宜根据热媒供应情况按导流型容积式水加热器或半容积式水加热器确定。
半即热式、快速式水加热器,当热媒按设计秒流量供应且有完善可靠的温度自动控制装置时,可不设贮水器;当不具备上述条件时,应设贮水器,贮热量宜根据热媒供应情况按导流型容积式水加热器或半容积式水加热器确定。(温度控制,流量与热量控制)
太阳能热水供应系统的水加热器、贮热水箱(罐)的贮热水量按本规范式(5.4.2A-3)计算确定。
水源、空气源热泵热水供应系统的水加热器、贮热水箱(罐)的贮热水量可按本规范5.4.2B条的第1款第6)项确定。