[空调机组] SGCR风机盘管规格说明

[复制链接]
发表于 2017-3-27 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

风机盘管型号规格:SGCR-200 E30 D21 L SUS PDF

SGCR ,机组系列代码、型号,新晃卧式暗装风机盘管。
SG,上海新晃常规系列;CR,卧式暗装型风机盘管机组。
200,机组规格,200型,供冷量2000W档。
规格系列200、300、400、500、600、1000、1200、1400。
E30,出口静压ESP,标准静压30Pa。
E12为标准静压12Pa机组,选用静压0~24Pa;E30为标准静压30Pa,选用静压10~50Pa;E50标准静压50Pa,选用静压50~100Pa。
D21,水管配管形式,四管制,2冷+1热型双盘管。
缺省为二管制式,冷热兼用型单盘管;D为四管制,冷、热双盘管,其中D21为2冷+1热型双盘管,D31为3冷+1热型双盘管,D22为2冷+2热型双盘管。
L,配管方向,左式。
面对送风口,L为左式,进出水管在左侧;R为右式,进出水管在右侧。
SUS,凝水盘类型,不锈钢制式。
缺省为标准长度凝水盘,1为加长型(标准型+100mm),2为超长型(标准型+200mm);SUS为不锈钢制式,其中缺省为标准长度凝水盘,1为加长型(标准型+100mm),2为超长型(标准型+200mm)。
PDF,选配件,回风箱含空气过滤器,下回风型。
缺省无;P选配回风箱,其中PD为下回风型,PB为后回风型;PF选配回风箱含空气过滤网,其中PDF为下回风型含空气过滤网,PBF为后回风型含空气过滤网。