地下车库,按防火分区面积4000m2计算
排风机房2个,送风机房1个:
排风机房2个4*5m2,排风竖井2个2m2,排风防雨百叶2个5m2;
送风机房5*6m2,送风竖井3m2,送风防雨百叶8m2。

排风机房1个,送风机房1个:
排风机房5*7m2,排风竖井4m2,排风防雨百叶10m2;
送风机房5*6m2,送风竖井3m2,送风防雨百叶8m2。

地下房间,按防火分区面积1000m2计算
排风兼排烟机房1个,风机水平布置30m2,垂直布置20m2,净宽不小于3.6m;
新风兼补风机房1个,25m2,净宽不低于3.6m;
地下仅通风及防排烟时,排风竖井0.4~0.5m2。送风竖井0.4m2;
地下还需要空调时,排风竖井0.7~0.8m2。送风竖井0.6m2。

机械防烟
以下风量按开启2*1.6m双扇门计算;采用单扇门时,风量乘以0.75计算;有两个及两个以上出口时,风量乘以1.5~1.75计算;如防烟楼梯间为剪刀楼梯间,防烟楼梯间的风量应乘以2.0计算;通过门的风速不宜小于0.7m/s。

防烟楼梯间加压送风,前室不送风
系统负担层数送风部位加压送风量(m3/h)竖井流速(m2)竖井面积(m2)
最小最大计算值反提建筑
<20层防烟楼梯间2500030000120.690.8
20~32层防烟楼梯间3500040000120.931.0
防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
系统负担层数送风部位加压送风量(m3/h)竖井流速(m2)竖井面积(m2)
最小最大计算值反提建筑
<20层防烟楼梯间1600020000120.460.5
合用前室1200016000120.37
20~32层防烟楼梯间2000025000120.580.6
合用前室1800022000120.51
消防电梯前室加压送风
系统负担层数送风部位加压送风量(m3/h)竖井流速(m2)竖井面积(m2)
最小最大计算值反提建筑
<20层消防电梯前室1500020000120.460.5
20~32层消防电梯前室2200027000120.630.7
防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风
系统负担层数送风部位加压送风量(m3/h)竖井流速(m2)竖井面积(m2)
最小最大计算值反提建筑
<20层前室合用前室2200027000120.630.7
20~32层前室合用前室3200032000120.740.8