SGCR系列风机盘管规格参数
型号200300400500600800100012001400
额定风量 m3/hH36055072090010401450180021802600
M2804155606757651090135516502050
L19529038045054575591010951550
供冷量 WH20802910377046605640750092001118012720
供热量 WH3200457061407300882012270143801710020020
水量 L/sH0.100 0.150 0.183 0.233 0.283 0.367 0.450 0.533 0.617
水阻力 kPa3712183129172536
输入功率 WE12 H2841557292125140189241
E30 H3348598096137155199250
E50 H36527086109150172245330
电流 AE12 H0.130.190.250.330.420.570.640.861.10
E30 H0.150.220.270.360.440.620.70 0.90 1.14
E50 H0.160.240.320.390.50 0.680.781.111.50
噪声值 dB(A)E12 H3638.540434546484950
E30 H3940.542454747.549.550.551
E50 H4243454749505051.552
重量 kgE12/E30/E50131518202127354046
1、盘管列数3列,接管3/4"内螺纹,凝水盘接管3/4"外螺纹;最大工作压力1.72MPa,试验压力2.21MPa;工作电源单相220V,频率50Hz。
2、噪声值是指在全消音室内,机组额定运行状态下,测点位于离机组前方下方各1m位置的测定值。
3、供冷量是指空气进口DB27℃、WB19.5℃,进水温度7℃,回水温差5℃,3列盘管时的值。
4、供热量是指空气进口DB21℃,进水温度60℃,与供冷时同样水量条件下,3列盘管时的值。