旅馆建筑供电负荷分级《民用建筑电气设计要点》08D800-1
用电场所负荷等级
经营管理用及设备管理用计算机系统一、二级旅馆,一级负荷中特别重要负荷;
三级旅馆,一级负荷
宴会厅、高级客房、餐厅、娱乐厅、康乐设施(健身中心、游泳馆一级各种康乐运动室等)、门厅及主要通道的照明用电;厨房、地下室、污水泵、雨水泵、生活水泵及主要客梯用电;计算机、电话、电声、新闻摄影、录像用电一、二级旅馆,一级负荷;
三级旅馆,二级负荷
一、二级旅馆除上述之外的其他用电二级负荷
一~三级旅馆其他照明、电力设备;四、六级旅馆照明、电力设备三级负荷
1、旅游饭店的星级标准与旅馆标准的大致对应关系如下:
一、二级旅馆相当于四星级以上旅游饭店;三级旅馆相当于三星级旅游饭店;四~六级旅馆相当于二星级及以下旅游饭店。
2、消防负荷分级按建筑所属类别考虑。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-3-28 04:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-13 04:08:58 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-4-19 23:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-23 00:46:29 | 显示全部楼层
风冷热泵空调设计毛细管空调设计空调冷冻水泵扬程包括主机阻力、机房内阻力、管网阻力以及末端设备阻力。
发表于 2017-4-29 15:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-15 12:37:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-16 22:37:34 | 显示全部楼层
空调冷量热量能耗换算,常用的不是能量单位,而是功率单位。
发表于 2017-5-21 12:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-21 15:33:39 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。