毛细管空调是温湿度独立控制系统,毛细管制冷系统为干式运行,仅用于调节室内温度,而由新风系统控制值室内湿度。当各种原因导致新风系统除湿跟不上毛细管系统降温时,也就是除湿与降温不同步时,在室内空气与毛细管席冷表面接触的地方,其中的水分会达到露点饱和而析出,表现为结露。#我逸毛细管空调#
要防止毛细管空调结露现象,在设计时就要考虑应对措施,主要分为两个方面,一方面是“控”,就是控制水温和室内空气湿度;另一方面是“防”,就是预测到结露危险时的应对措施。
毛细管空调防结露设计的“控”,就是控制水温在室内空气的露点温度以上,保证室内空气与冷表面接触后不会降到露点温度而凝露析出,同时将室外新风处理到一定的“干度”,持续不断地送入室内除湿,控制室内湿度在合适的范围内。
毛细管空调防结露设计的“防”,就是预测到将要结露时的应对措施,具体做法就是设置防结露探头探测结露危险,并接至对应区域的温控面板进行控制。
当露点探头探测到将要结露时,输送报警信号给温控面板,此时无论温控面板处于何种状态,都以“露点优先”的原则无条件关闭对应水路的阀门,阻止毛细管席冷表面温度进一步降低而发生结露。同时,新风仍然持续不断地送入室内除湿,直至室内湿度降低到无结露危险时,露点探头再次发送信号给温控面板,解除防结露状态而恢复为正常温控状态。
当前防结露温控面板主要分为内置式和外置式两种形式,内置式是露点探测器内置于温控面板内,外置式则是将露点探测器外置于天棚毛细管席区域。
外置式是传统的露点探测方式,由于露点探头安装于结露危险最高的区域和高度,探测精确度比内置式高,但同时露点探头安装和布线也比内置式麻烦。随着毛细管空调水温控制和新风除湿成熟度的逐步提高,经实践应用检验,内置式温控面板经校正后在设置得当的情况下,也能较好地满足露点探测需求,因此内置式温控面板也逐渐应用普遍起来。