城镇和居住区同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
建筑物室内消火栓设计流量建筑物室外消火栓设计流量城镇和居住区等市政消防给水设计流量,更多详我逸给排水设计资料汇集
人数N(万人)同一时间内火灾起数(起)一起火灾灭火设计流量(L/s)
≤1.0115
≤2.5130
≤5.0230
≤20.0245
≤30.0260
≤40.0275
≤50.0375
≤70.0390
>70.03100