建筑物室外消火栓设计流量(L/s)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
建筑物室内消火栓设计流量建筑物室外消火栓设计流量城镇和居住区等市政消防给水设计流量,更多详我逸给排水设计资料汇集
建筑物名称及类别建筑体积V(m2)
≤1500≤3000≤5000≤20000≤50000>50000
一、二级
工业建筑厂房甲、乙151520253035
151520253040
丁、戊151515151520
工业建筑仓库甲、乙15152525--
151525253545
丁、戊151515151520
民用建筑住宅普通151515151515
民用建筑公共建筑单层及多层151515253040
高层---253040
地下建筑(包括地铁)、平战结合的人防工程151515202530
汽车库、修车库[独立]151515151520
三级
工业建筑乙、丙1520304045-
丁、戊151515202535
单层及多层民用建筑1515202530-
四级
丁、戊类工业建筑15152025--
单层及多层民用建筑15152025--
1、成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;2、火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;3、国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓设计流量,按三级耐火等级民用建筑消火栓设计流量确定。