立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[查询] 建筑物室内消火栓设计流量

[复制链接]
发表于 2017-3-29 18:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物室内消火栓设计流量《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
建筑物室内消火栓设计流量建筑物室外消火栓设计流量城镇和居住区等市政消防给水设计流量,更多详我逸给排水设计资料汇集
构筑物名称高度h(m)、层数、体积V(m3)、座位数(n)、火灾危险性消火栓设计流量(L/s)同时使用消防水枪数(支)每根竖管最小流量(L/s)
工业建筑
厂房h≤24甲、乙、丁、戊10210
20415
24<h≤50乙、丁、戊25515
30615
h>50乙、丁、戊30615
40815
仓库h≤24甲、乙、丁、戊10210
20415
h>24丁、戊30615
40815
单层或多层民用建筑
科研楼、试验楼V≤1000010210
V>1000015310
车站、码头、机场的候车(船、机)楼和展览建筑(包括博物馆)等5000<V≤2500010210
25000<V≤5000015310
V>5000020415
剧场、电影院、会堂、礼堂、体育馆等800<n≤120010210
1200<n≤500015310
5000<n≤1000020415
n>1000030615
旅馆5000<V≤1000010210
10000<V≤2500015310
V>2500020415
商店、图书馆、档案馆等5000<V≤1000015310
10000<V≤2500025515
V>2500040815
病房楼、门诊楼等5000<V<2500010210
V>2500015310
办公楼、教学楼等其他建筑V>1000015310
住宅21<h≤27525
高层民用建筑
普通住宅27<h≤5410210
h>5420410
二类公共建筑h≤5020410
h>5030615
一类公共建筑h≤5030615
h>5040815
其他民用建筑
国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑V≤1000020410
V>1000025515
汽车库/修车库[独立]10210
地下建筑V≤500010210
5000<V≤1000020415
10000<V≤2500030615
V>2500040820
人防工程
展览厅、影院、剧场、礼堂、健身体育场所等V≤1000515
1000<V≤250010210
V>250015310
商场、餐厅、旅馆、医院等V≤5000515
5000<V<1000010210
10000<V≤2500015310
V>2500020410
丙、丁、戊类生产车间、自行车库V≤2500515
V>250010210
丙、丁、戊类物品库房、图书资料档案库V≤3000515
V>300010210
1、丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的设计流量可按本表较少10L/s,同时使用消火栓数量可按本表减少2支;2、当高层民用建筑高度不超过50m,室内消火栓用量超过20L/s,且没有自动喷水灭火系统时,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s;3、消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消防给水设计流量可不计入室内消防给水设计流量。
回复 收藏

使用道具 举报

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表