立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[新风] 空调新风系统比较

[复制链接]
发表于 2017-4-2 23:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新风系统按系统形式分为一般新风换气系统、空调新风系统、新风调湿系统,按系统规模分为小系统和大系统,各自适用不同的场合。

新风系统形式

1、一般新风换气系统

一般新风换气系统的新风机组有4个进出口,气流分2路为双向流,一路为室外新风(室外进风)在机组内与室内回风换热后送入室内(室内送风),另一路为室内回风(室内进风)经换热后排至室外(室外出风)。
一般新风换气系统适用于全年室内新风换气,也可用于要求不高的空调新风。由于经过换热回收,使得夏季送入室内的新风不致过热,冬季送入室内的新风不致过冷,可以有效节省空调能耗。
热回收按换热形式分为板式和转轮,板式清理较困难,转轮造价较高;按能量回收对象分为显热回收和全热回收,冬季室内外温差较大的北方地区可采用显热回收,夏季室外热湿较高的南方地区需要采用全热回收。

2、空调新风系统

空调新风系统带冷热处理盘管,一般为单向流,将室外新风处理到室内状态等焓点后送入室内,理论上完全不需室内设备承担新风负荷。新风量较大时,需要使用双向流的热回收新风机组,以节省能耗。

新风调湿系统

新风调湿系统应用于温湿度独立控制的空调系统,此时新风机组不仅处理全部的新风负荷,还要承担室内的潜热负荷,顺带包括了部分室内显热负荷。

新风系统规模

1、小系统(客房≤50间,风量≤5000m3/h)

优点是漏风量少,便于风量平衡与调节;使用灵活,可以停止部分客房送风以节省能耗与经常费;出现故障时,影响面小。缺点是所需机房面积多;初投资略高;维护管理分散。

2、大系统(客房>150间,风量<10000m3/h)

优点是所需机房面积少;初投资稍低;维护管理集中。缺点是漏风量多,风量平衡与调节比较麻烦;使用灵活性差,无法关闭部分客房的送风以节省能耗与经常费;出现故障时,影响面大。
回复 收藏