依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,采暖系统安装完毕后,应如下进行水压试验及运行调试。

水压试验

采暖系统安装完毕、管道保温之前应进行水压试验。
试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统定点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2、高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3、使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:
使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。

冲洗清扫

系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除雾器。
检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。

运行调试

系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。