组合式空调机组规格参数(ZK-35~80)
组合式空调机组规格参数(ZK-05~30)组合式空调机组规格参数(ZK-35~80)
型号ZK-35ZK-40ZK-45ZK-50ZK-55ZK-60ZK-70ZK-80
送风量m3/h3500040000450005000055000600007000080000
制冷量kW
回风工况
4排217248279310341372434496
6排297.5340382.5425484510595680
8排350400450500550600700800
加热量kW热水4排323370420471510571668778
热水6排425480540601680720830950
蒸汽1排160182207231258276320367
蒸汽2排328374420470510560658750
风压Pa9001000100011001100120013001500
电机功率kW18.518.5222230303745
噪音dB(A)≤65~70dB(A)
初效过滤段滤料WY-CP无纺布,初/终阻力50/110Pa,过滤效率≥70%
中效过滤段滤料WY-CP无纺布,初/终阻力75/150Pa,过滤效率≥90%
表冷段
风阻力Pa4排100Pa,6排120Pa,8排150Pa
水流量m3/h4排37.342.647.953.358.663.974.685.3
6排5158.465.773.183.287.7102116.9
8排60.268.677.48694.6103.2120.4137.6
水阻力Pa4排23.724.125.321.322.524.524.629.4
6排27.128.330.422.623.425.929.631.2
8排742.34725.626.130.235.638.5
进出水管DN4排808080100100100125125
6排808080100100100125125
8排808080100100100125125
冷凝水管DN4040404040505050
喷淋段
喷嘴总数1排4949565664647281
2排9898112112128128144162
3排147147168168192192216243
风阻力Pa1排75Pa,2排80Pa,3排84Pa
蒸汽加热段
散热面积m21排738385105114125146167
2排146167190210228250290332
风阻力Pa1排40Pa,2排75Pa
进出水管DN5050505050656565
以上机组参数按回风工况、新风量<10%,制冷时进风DB27℃/WB19.5℃、进出水7/12℃,制热时进风DB15℃、进水60℃。