[施工] 毛细管空调地面网栅安装

[复制链接]
发表于 2017-4-12 23:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调中,地面毛细管网栅系统通常用于冬季供暖,安装于地面水泥砂浆找平层基面上。地面毛细管网栅的安装,按以下顺序实施:
基层清理→预留膨胀管→满铺钢丝网并固定→连接固定毛细管网栅联集干管→毛细管网栅及连管水压试验(一次水压试验)→毛细管网栅安装及尼龙扎带固定→毛细管网栅外观检验及水压试验(二次水压试验)→毛细管网栅地面抹灰隐蔽→装修面层处理。
地面毛细管网栅安装,需在地面基层采用水泥砂浆基本找平后进行。待地面干硬后,清理基层并预留膨胀管,满铺间距30×30mm的钢丝网,用膨胀螺丝穿铁片或塑料片固定。
按设计要求铺装毛细管网栅,连接并固定联集干管,全部连接后进行毛细管网栅及连管的一次水压试验。试压合格后,用尼龙扎带固定毛细管网栅,全部固定后检查网栅外观是否存在不规整以及破损,并进行第二次水压试验。第二次水压试验合格后,带压进行毛细管网栅抹灰隐蔽以及后续装修面层安装。
水压试验时,从注水排气阀注入清水,按规定的压力和时间进行水压试验。试压合格后,本区域毛细管网栅及连管保持不小于0.4Mpa的压力,直至抹灰隐蔽工序交验全部结束,管道系统方可泄压。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-4-16 00:18:41 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-4-16 21:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-19 14:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-27 13:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-27 16:34:35 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。
发表于 2017-4-28 07:06:32 | 显示全部楼层
建筑物冷热源设备容量估算,包括办公、旅馆等建筑的冷热源设备容量估算。
发表于 2017-4-30 09:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-3 11:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-4 10:52:00 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量单位换算,包括千瓦、大卡、锅炉吨位以及空调匹数的换算。